您現在的位置 >> 所有產品 >> 直流電源遠程監控及維護系統 >> KY-BJH直流電源遠程監控及維護系統
 
 
 
上一個產品:   下一個產品:   【返回】
   產品說明
 
一、概述
直流電源遠程監控及維護系統實現了遠程進行蓄電池組容量試驗、在線測試電池內阻、直流母線狀態切換、充電機均/浮充狀態、設置充電機參數等需要耗費大量人力物力并且現場人工操作才能完成的工作,大大減輕維護人員的工作量,并且最大限度減少人工現場操作所帶來的誤操作,給系統安全運行提供了有利保證,為電網變電站無人值守提供可靠保障。
二、主要功能特點:
1、實時顯示直流電源系統控母、合母電壓、負荷電流、充電機運行狀態、交流電源參數、各饋線開關工作狀態、蓄電池組的單體電壓、總電壓、內阻、溫度等;
2、在線解決單電池不均衡問題,自動均衡單體電池的電壓,使蓄電池時刻運行在最佳狀態,提高蓄電池使用壽命;
3、在線內阻監測,系統采用分段式小電流放電法測試電池內阻, 不對系統注入任何信號,無需電池組脫離系統;
4、真正實現遠程蓄電池組核對性容量試驗、系統運行方式切換(閉環序列化控制)、充電機均、浮充狀態轉換及參數設置等控制操作;
5、執行遠程放電操作,實時監控放電狀態,設置多重保護(出現網絡通信異常、放電負載通信異常、電流不可控、單體電壓低、總電壓低、時間、容量等異常)可自動停止放電、并可直接切斷放電主回路,以雙重保證放電過程可靠。
6、 監控終端采用10/100M自適應實時以太網LAN接口,可直接連接到光纖局域網(信息網/數據專網/自動化網等);
7、 監控軟件實時顯示各變電站相對應的動態直流系統模擬圖,實時顯示直流電源系統主要參數及各饋線開關工作狀態,可設定多級用戶操作權限,執行遠程命令,實時顯示操作過程反饋信息,查看報警信息、歷史數據曲線報表及打印等功能。
三、主要技術參數:
電壓采集精度
0.10%
電池內阻精度
1%
電池均衡度
小于 0.003V
監測電池電壓
2V/4V/6V/12V
監測電池組數量
2組電池組
系統電壓級別
380V/220V/110V/48V
開關量測量路數
256路
開關量測量邏輯
0(<120V),1(>160V)
以太網速率
10M/100M自適應
傳輸方式
LAN(信息網、調度網、數據專網等)、RS23、RS485
支持協議
UDP、TCP、MODBUS、CDT、IEC61850等
串口通信速率
1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
軟件刷新時間
< 2秒
運行數據保存間隔
1、2、3、6、10 分鐘
運行數據保存時間
1年
報警數據保存時間
永久保存
電源輸入電壓
AC85-265V
主監控外形尺寸:
340×160×140mm
采集模塊外形尺寸:
115×80×30mm