您現在的位置 >> 所有產品 >> 直流系統絕緣在線監測裝置 >> KY-J22直流系統絕緣在線監測裝置
 
 
 
上一個產品:   下一個產品:   【返回】
   產品說明
 
一、 概述
電力系統中的直流系統接地故障是一種易發生且對電力系統危害性較大的故障,無論是正極接地或者負極接地,在兩點接地的情況下,都可能造成保護誤動或者保護拒動,危害一次系統正常運行。
由于直流系統的復雜性和動態性,直流接地故障往往難以定位,同時由于微機保護和綜合自動化系統的廣泛應用,又對直流系統接地監測裝置的準確性和安全性提出了更高的要求。
我公司自主設計研發的直流系統絕緣在線監測裝置通過突破性的技術,平衡了監測的準確性和運行的安全性兩方面的要求,該裝置采用直流漏電流監測原理, 實現了對直流系統中各種接地故障的及時告警及準確選線。
二、 設備主要功能特點
1設備檢測功能全面,不僅可以準確檢測直流系統中的單點接地、多點接地、平衡接地等絕緣故障,選線準確率100%,還可實現絕緣分級管理,系統環路診斷等高難度功能;
2設備可設置的告警項目包括電壓越限告警、接地故障告警,告警方式包括聲光報警、無源輸出觸點告警、上位機通信告警;
3設備可存儲高達1000條以內的歷史告警信息,具掉電不丟失;
3設備采用了主/從機的設計模式,采用RS485總線通信技術,現場施工非常方便,且擴展性強;
4設備采用最新總線內嵌的多CPU系統, 可實現同時對所有被測支路的電流變化量進行采集,滿足復雜多變的直流系統的瞬變信號的采集與分析要求;
5LCD顯示屏采用分頁顯示方式,顯示信息全面,各種參數可靈活設置,滿足不同電壓等級、不同絕緣要求系統的需求;
6系統采用直流漏電流檢測原理,不向系統發出任何信號,運行安全可靠;
三、主要技術參數
1. 環境溫度:-10℃—+50℃;濕度≤90%
2. 裝置工作電壓:220VAC±15%、或70—300VDC或15—40VDC
3. 可適應直流系統母線電壓范圍: 24VDC 48VDC 、110VDC、 220VDC
4. 母線電壓測量精度:±0.2%
5. 可監測對地絕緣阻抗值范圍
可監測母線對地絕緣阻抗值范圍:0—999 KΩ
可監測支路對地絕緣阻抗值范圍:0—500 KΩ
6. 絕緣阻抗測量精度
母線絕緣電阻測量精度:≤5%
支路絕緣電阻測量精度:≤10%
7.上位機通信接口:RS232、RS485、RS422
8.告警輸出無源觸點容量:48VDC/1A,250VAC/0.3A
9. 裝置功耗:≤30W